03.04.2017, 04:58
|
#18
|
Завсегдатай
Регистрация: 08.09.2014
Адрес: Orenburg
Сообщений: 3,853
|
Никак не устранить... Похоже на маленькую-маленькую (с комариную залупу) дырочку\повреждение\перегиб с лопиной\недозатянули\ и т.д. Опрессовка ни чего не покажет. Если только дать 10 атмосфер и оставить на сутки, потом посмотреть падение и можно вычислить диаметр повреждения. Только зачем???? Легче от этого не станет.
Кирилл советую снять плинтус и вдоль стен заштробить новую магистраль, а эту "похоронить". И курочить полы все не надо, и за плинтусом в углу можно аккуратно все сделать. Так то обидно кончено......
__________________
NA/NNA 2012/2013/2014г.в. АКПП/МКПП, АВД, зажигалка, Elegance+/Elegance.
|
|
|
03.04.2017, 09:31
|
#19
|
Завсегдатай
Регистрация: 04.08.2015
Адрес: тольятти
Сообщений: 3,540
|
на мой убогий взгляд, класть трубы "поперек комнаты" -не профессионально. трубы изначально надо вести вдоль стен.по фото течет где то на уровне входа в комнату. там наверняка есть стык с более толстой трубой?
ну и, потом-разве это не рекламация?
__________________
New Actyon 12 год G20DF (149) 6A/T 4WD - Тольятти. Цепь CZ, натяг СС,лейка на цепь,
ступицы разборные. Регулируемые задние тяги колес. ПРОДАН.
Рено Каптюр 4ВД, автомат, бензин 2 литра 145 лс. ГБО OMVL
|
|
|
03.04.2017, 09:34
|
#20
|
Завсегдатай
Регистрация: 08.03.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 1,358
|
Нет там стыков
выше фотки же есть как трубы идут.
А рабочее давление отопления какое?
|
|
|
03.04.2017, 09:48
|
#21
|
Завсегдатай
Регистрация: 04.08.2015
Адрес: тольятти
Сообщений: 3,540
|
за углом не видно.посмотрел еще раз фотки -так делать выводы под батареи не по феншую -вам батарею не снять теперь -нет свободной зоны отжать американки. обычно делаются все стыки на виду и миллиметров 150-200 свободной торчащей трубы, что бы можно было не только контролировать стыки -самые опасные места, но и отжимать трубу от батареи. у меня и вход и выход из пола внизу и греют шикарно. торчат концы из пола -все доступно.
__________________
New Actyon 12 год G20DF (149) 6A/T 4WD - Тольятти. Цепь CZ, натяг СС,лейка на цепь,
ступицы разборные. Регулируемые задние тяги колес. ПРОДАН.
Рено Каптюр 4ВД, автомат, бензин 2 литра 145 лс. ГБО OMVL
|
|
|
03.04.2017, 10:38
|
#22
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 03.05.2013
Адрес: лучший
Сообщений: 5,724
|
Согласен с #18,21. Прямая вина бригады-не проверили, не так установили...
Правильно уже сказали-лучший вариант-"хоронить" старые и прокладывать новые трубы до гарантированно сухово/исправного места. И АК правильно заметил-замуровывать в притык нельзя-американки должны свободно откручиваться и отводиться в стороны.
__________________
NA 2013г.в. бензин, МКПП, 2WD.
|
|
|
03.04.2017, 10:42
|
#23
|
Завсегдатай
Регистрация: 01.12.2013
Адрес: Череповец
Сообщений: 3,130
|
Сочувствую. Но вскрывать видимо придётся. А гарантию на работы не давались? По идее в договоре должны быть оговорены
__________________
Санг Енг Нью Актион 2.0 бензин 149 л.с. 6 ст. МКПП. Полный привод. Серебро. 2013 год выпуска.
C 44000 поливалка цепи.С 45000 натяжитель С.С.Итого 170000+
|
|
|
03.04.2017, 10:51
|
#24
|
Администратор ClubCard
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 8,233
|
Рабочее давление - 2 бара.
Было подозрение на стык около батареи. Типа течь проходит в гофре и выходит в другом месте. Вскрыл подачу к батарее. Сухо.
Оставил включённой одну батарею. Все пятна обвёл карандашом. Вечером посмотрю на размер пятен.
|
|
|
03.04.2017, 10:55
|
#25
|
Администратор ClubCard
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 8,233
|
Гарантия есть. При установке системы проводили опрессовку на 10 бар. Проблем выявлено не было.
В процессе поиска участие принимают все, кто проводил работы - и сантехник и рабочие. Никто не может понять, что происходит.
|
|
|
03.04.2017, 11:33
|
#26
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Чудес не бывает и объяснение всегда бывает простым.
Вода может "прилететь" откуда угодно: стояки в ванной и туалете(может протекать несколько этажей пока не упрётся), подключения стиральной и посудомоечной машины в т.ч сливы, кабельные каналы в стенах (если есть), при этом растекание может быть очень разным: вдоль плинтусов, под ламинатом, под стяжкой и т.д.
Наименее вероятной видится протечка труб из сшитого полиэтилена, я так понимаю разводку отопления ими делали? Данные трубы очень надёжны в отличии от того же металлопласта, используются в системах тёплых полов и протечки если бывают, то в местах присоединения.
Но тут есть вопросы:
1. Опрессовка про которую написано, повторная(после протечки) или первичная (перед заливкой стяжки)?
2. Чем обусловлена опрессовка 10Бар, допустимо ли это давление для данного типа труб? Если остались обрезки можно на них посмотреть.
3. Ты сам видел, что давление не падало в течении 3х часов? Дело в том, что при опрессовке таких систем(в отличии от целиком металлических) давление обычно падает в течении нескольких часов(если конечно система не заполнена наполовину воздухом) и приходится подкачивать, связано это с распрямлением и раздуванием пластиковых труб, через какое то время падение давления прекращается и система может стоять без падения давления месяцами.
4. Чем обусловлено использование гофры? И тем более РАЗРЕЗНОЙ гофры? В разрез могут попасть посторонние включения от стяжки, цементное молочко и.т.д. Про удельное давление и повреждение трубы о посторонний предмет из-за радувания, наверно понятно (достаточно положить на бетонный пол камушек и наступить на него голой пяткой).
В любом случае если в системе есть утечка, то ПРАВИЛЬНАЯ опрессовка её покажет, а дальше отключая "лучи" будет понятно где косяк и уже тогда надо принимать решение о дальнейшем ремонте.
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
03.04.2017, 22:31
|
#27
|
Администратор ClubCard
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 8,233
|
Цитата:
Сообщение от Котослон
Но тут есть вопросы:
1. Опрессовка про которую написано, повторная(после протечки) или первичная (перед заливкой стяжки)?
|
Сантехник проводил сразу после установки системы и сейчас.
Цитата:
Сообщение от Котослон
2. Чем обусловлена опрессовка 10Бар, допустимо ли это давление для данного типа труб? Если остались обрезки можно на них посмотреть.
|
Сначала тестировали при 6 бар. Ничего. Решили увеличить давления для возможного расширения вероятного отверстия.
Обрезков нет. Труба REHAU Stabil
Цитата:
Сообщение от Котослон
3. Ты сам видел, что давление не падало в течении 3х часов? Дело в том, что при опрессовке таких систем(в отличии от целиком металлических) давление обычно падает в течении нескольких часов(если конечно система не заполнена наполовину воздухом) и приходится подкачивать, связано это с распрямлением и раздуванием пластиковых труб, через какое то время падение давления прекращается и система может стоять без падения давления месяцами.
|
Качнули 10 бар. Через примерно 30 минут давление на 0.5-0.7 опустилось. Абсолютно понятно, что это "игра" труб, а не отверстие. Потом давление замерло.
Цитата:
Сообщение от Котослон
4. Чем обусловлено использование гофры? И тем более РАЗРЕЗНОЙ гофры? В разрез могут попасть посторонние включения от стяжки, цементное молочко и.т.д. Про удельное давление и повреждение трубы о посторонний предмет из-за радувания, наверно понятно (достаточно положить на бетонный пол камушек и наступить на него голой пяткой).
|
Что значит "разрезная" гофра? Там гофротруба, в которую вставили трубу отопления. Применили, чтобы труба имела воздушный зазор и не повредилась о стяжку или керамзит.
|
|
|
03.04.2017, 22:43
|
#28
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
Цитата:
Сообщение от DEN 007
Вопрос в том, как устранить ......
|
Переделать..........
Цитата:
Сообщение от DEN 007
.. и исключить в будущем!
|
а вот здесь
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
03.04.2017, 22:44
|
#29
|
Администратор ClubCard
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 8,233
|
Цитата:
Сообщение от Kammerton
Рабочее давление - 2 бара.
Было подозрение на стык около батареи. Типа течь проходит в гофре и выходит в другом месте. Вскрыл подачу к батарее. Сухо.
Оставил включённой одну батарею. Все пятна обвёл карандашом. Вечером посмотрю на размер пятен.
|
Сегодня сантехник в 11 подключил опрессовку к горячей батарее, качнул 5 бар и оставил до конца дня. Приехал домой в 8 вечера - на манометре ноль. Свежих пятен нет. Решили повторить эксперимент с регулярной проверкой за поведением стрелки манометра
|
|
|
03.04.2017, 22:48
|
#30
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
03.04.2017, 22:49
|
#31
|
Администратор ClubCard
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 8,233
|
Да, видимо дырочка только при высокой температуре раскрывается.
Ну или сам насос сдулся.
|
|
|
03.04.2017, 23:06
|
#32
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 02.02.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 12,095
|
Насчет "дырочки" и температуры жижи в трубе-тоже вариант.
__________________
+79654079585
SY NEW ACTYON бензиновый 2012 года. МКПП, 2WD, Elegance. Пробег 115 500.
SY NEW ACTYON бензиновый 2012 года. МКПП, AWD, Original. Пробег 220 120 (продан)
SY NEW ACTYON 2.0 AT 4WD Red Line 2014 года.Пробег 108 200
|
|
|
04.04.2017, 13:05
|
#33
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
Сообщение от Kammerton
Сначала тестировали при 6 бар. Ничего. Решили увеличить давления для возможного расширения вероятного отверстия.
Обрезков нет. Труба REHAU Stabil
|
REHAU Stabil - эталон надежности, допускает давление опрессовки 11бар.
Цитата:
Сообщение от Kammerton
Качнули 10 бар. Через примерно 30 минут давление на 0.5-0.7 опустилось. Абсолютно понятно, что это "игра" труб, а не отверстие. Потом давление замерло.
|
Так и должно быть.
Цитата:
Сообщение от Kammerton
Что значит "разрезная" гофра? Там гофротруба, в которую вставили трубу отопления. Применили, чтобы труба имела воздушный зазор и не повредилась о стяжку или керамзит.
|
"разрезная" имел ввиду разрезанная вдоль, при прокладке труб в полу должна использоваться теплоизоляция не менее 6мм, но тут как говорится "хозяин -барин".
Из всего вышеизложенного становится ясно, что протечки не связаны со скрытой прокладкой труб.
Цитата:
Сообщение от Kammerton
Сегодня сантехник в 11 подключил опрессовку к горячей батарее, качнул 5 бар и оставил до конца дня. Приехал домой в 8 вечера - на манометре ноль. Свежих пятен нет. Решили повторить эксперимент с регулярной проверкой за поведением стрелки манометра
|
Обычно при опрессовке ставится отсечка между насосом и контуром который опрессовывается. Если её не ставить, то первое что приходит на ум при падении давления - неисправность клапанов насоса.
Течь появляющаяся с изменением т-ры, скорее всего прокладка в "американке" или использование не соответсвующих материалов при герметизации резьб, например Фум ленты.
В любом случае в вашей системе это всё на виду.
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
04.04.2017, 13:23
|
#34
|
Местный житель
Регистрация: 09.11.2013
Адрес: Украина
Сообщений: 270
|
Именно по-этому большинство людей продолжают ставить эти эвро-пластиковые трубы поверх пола, вдоль стены - дабы потом, если вдруг-что - просто и быстро исправить, а не вскрывать пол и переделывать заново афигенно дорогостоящий ремонт пола.
Что я и сделал. Да, может не по фен-шую, зато видно что и как. К примеру (неудачному, но в тему) потёк теплый пол в кухне на 4й год после установки. Так я хоть ничего не делаю, а просто отсоеденил тёплый пол от общего отопления (пластиковые трубы идущие вдоль стены снизу).
__________________
New Korando G20D МКПП 2WD
|
|
|
|
|