30.03.2021, 12:18
|
#970
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2013
Адрес: Чехов
Сообщений: 77
|
Нет UnVo как раз если ноль с выхода узо закоротить с зелёным то УЗо сработает Априоре они не должны соединятся в этом вся суть
vim так оно и есть глухозаземлённая нейтраль, поэтому твой нол может быть одновременно и рабочим и защитным
|
|
|
30.03.2021, 12:42
|
#971
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Продолжаю умничать) Нельзя закорачивать УЗО. Оно при этом может ложно срабатывать. Ибо часть тока после нагрузки минует УЗО по зеленому проводу и внутри УЗО (между коричневым и синим проводами) возникнет разность токов, достаточная для срабатывания без всяких "аварий". ИМХО. Засим заканчиваю.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
30.03.2021, 12:52
|
#972
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2013
Адрес: Чехов
Сообщений: 77
|
)))))))))так его и не надо закорачивать!) тогда это и будет аварией!) и сигнал к срабатыванию))))) Нол и зелёный после узо не имеют ничего общего. в этом принцип работы узо. На практике всё работает в штатном режиме. извините ещё раз . С уважением
|
|
|
30.03.2021, 15:13
|
#973
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Ребят, а можно задачку?:
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
30.03.2021, 15:24
|
#974
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,306
|
Михаил, а где вопрос??
PS: если "отгорел ноль".......будет плохо
1-если нет заземления..кто то "им станет"(не дай бог)
2-если есть,должна сработать защита
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
30.03.2021, 15:37
|
#975
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Вопрос на картинке красным цветом, напряжение на вольтметре?
Короче,отрыгнёт УЗО в этом случае или нет?
Усложнил.
Будет ли разным ток на амперметрах?
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
30.03.2021, 19:30
|
#976
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2013
Адрес: Чехов
Сообщений: 77
|
Нет.. узо не для этого. от отрыва ноля спасёт реле напряжения. У меня например стоят "Барьер" на каждую фазу... ну и(или) стабилизаторы напряжения.. у меня стоят Сантек 8,5 ква тоже на каждую фазу. Они конечно не по этому стоят, но от отвала спасут. Амперметры ни чего не покажут они умеют мерить ток только в замкнутой цепи... С отрубленым нолём цепь не цепь.. и где вы взяли землю обозначенную чёрным??? Её нет.. Вы что щуп от вольтметра в почву собрались пихать???
|
|
|
30.03.2021, 21:52
|
#977
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Это всего лишь задача. Цепь замкнута на землю, через нагрузку в виде лампочки, которая включена параллельно
вольтметру. Вместо вольтметра и лампочки можете нарисовать человека. Тогда амперметры покажут?
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
30.03.2021, 22:27
|
#978
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 08.04.2012
Адрес: Северодвинск
Сообщений: 5,097
|
Вы всё делаете не правильно! Надо вот так....
заземление.jpg
__________________
New Actyon, Бензин, 149 л.с., МКПП, 2WD, Elegance, цвет правильный - погиб смертью храбрых, но не полностью - теперь катает кто-то другой.
NNA, 2014г. Бензин АКПП, AWD, Elegance+ серого цвета - передан сыну в ответственную эксплуатацию.
HAVAL F7X 2.0Т красненький.
|
|
|
30.03.2021, 22:29
|
#979
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,306
|
Я бы в чернозём заземлил
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
31.03.2021, 06:17
|
#980
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Эквивалентная схема для #961. Всё в этом мире имеет сопротивление (и провода, и даже женщины). В общем случае I L узо не равен I N узо. Вопрос на сколько? Rшунт зависит от материала зеленого провода (медь, алюминий), его сечения и длины. А вдруг эта разница превысит уставку УЗО (~30мА). В данной схеме зеленый провод вообще не нужен. Весь алгоритм работы УЗО сидит в нём самом. Тупо измеряются токи I L узо и I N узо. И как только разница между ними превысит уставку (~30мА) - кирдык, цепь рвётся.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
31.03.2021, 06:26
|
#981
|
Завсегдатай
Регистрация: 17.02.2013
Адрес: Самарская обл.
Сообщений: 1,279
|
Цитата:
Сообщение от vim
идет?
|
Извините, что вмешиваюсь. УЗО не желательно устанавливать на группу освещения, т.к. при перегорании лампочки штатно отработает защита и отключит всю группу, в данном случае вместе с розетками. Короче УЗО или ДИФавтомат устанавливают только на розеточные группы...
__________________
NEW AСTYON 2WD МКПП G20DF март 2013г.р. ТЕМНО-СЕРЫЙ
|
|
|
31.03.2021, 06:50
|
#982
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Вот простенькое УЗО для подключения локального электроприбора. Никакого зеленого провода. Я через такое подключаю накопительный водонагреватель в квартире. Какая-никая, но защита.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
31.03.2021, 07:03
|
#983
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Цитата:
Сообщение от Beliy
при перегорании лампочки штатно отработает защита и отключит всю группуы...
|
Извините, что вмешиваюсь) У сына в новой квартире вся проводка сидит на дифах, в том числе и группы освещения. Постоянно гаснут (типа перегорают) отдельные лампы (проблема-косяк при монтаже патронов) и ничего не отключается. При перегорании ламп(ы) откуда возьмется разница токов в УЗО-дифе?
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
31.03.2021, 08:39
|
#984
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,306
|
Я тоже против узо в освещении. Какую функцию оно там будет выполнять?..если выключатель на фазе
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
31.03.2021, 09:02
|
#985
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
УЗО-дифф в освещение не ставят чисто из экономии. Обыкновенные автоматы в разы дешевле. УЗОшничать надо на кухне и в ванной (эл. плита, посудомойка, водонагреватель и пр.) где есть вода и большие киловатты нагрузки. А для освещения УЗО просто избыточно по затратам. УЗО в освещении выполнит свою защитную, если пальцем залезть в патрон и коснуться фазного провода.
Всё, что я пишу - моё глубокое, личное, персональное ИМХО. Всем здоровья.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
31.03.2021, 09:05
|
#986
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,306
|
+++соглашусь
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
|
|