Никак не устранить...:mad: Похоже на маленькую-маленькую (с комариную залупу) дырочку\повреждение\перегиб с лопиной\недозатянули\ и т.д. Опрессовка ни чего не покажет. Если только дать 10 атмосфер и оставить на сутки, потом посмотреть падение и можно вычислить диаметр повреждения. Только зачем???? Легче от этого не станет.
Кирилл советую снять плинтус и вдоль стен заштробить новую магистраль, а эту "похоронить". И курочить полы все не надо, и за плинтусом в углу можно аккуратно все сделать. Так то обидно кончено......:( |
на мой убогий взгляд, класть трубы "поперек комнаты" -не профессионально. трубы изначально надо вести вдоль стен.по фото течет где то на уровне входа в комнату. там наверняка есть стык с более толстой трубой?
ну и, потом-разве это не рекламация? |
Нет там стыков
выше фотки же есть как трубы идут. А рабочее давление отопления какое? |
за углом не видно.посмотрел еще раз фотки -так делать выводы под батареи не по феншую -вам батарею не снять теперь -нет свободной зоны отжать американки. обычно делаются все стыки на виду и миллиметров 150-200 свободной торчащей трубы, что бы можно было не только контролировать стыки -самые опасные места, но и отжимать трубу от батареи. у меня и вход и выход из пола внизу и греют шикарно. торчат концы из пола -все доступно.
|
Вложений: 4
Согласен с #18,21. Прямая вина бригады-не проверили, не так установили...
Правильно уже сказали-лучший вариант-"хоронить" старые и прокладывать новые трубы до гарантированно сухово/исправного места. И АК правильно заметил-замуровывать в притык нельзя-американки должны свободно откручиваться и отводиться в стороны. |
Сочувствую. Но вскрывать видимо придётся. А гарантию на работы не давались? По идее в договоре должны быть оговорены
|
Вложений: 2
Рабочее давление - 2 бара.
Было подозрение на стык около батареи. Типа течь проходит в гофре и выходит в другом месте. Вскрыл подачу к батарее. Сухо. Оставил включённой одну батарею. Все пятна обвёл карандашом. Вечером посмотрю на размер пятен. |
Гарантия есть. При установке системы проводили опрессовку на 10 бар. Проблем выявлено не было.
В процессе поиска участие принимают все, кто проводил работы - и сантехник и рабочие. Никто не может понять, что происходит. |
Чудес не бывает и объяснение всегда бывает простым.
Вода может "прилететь" откуда угодно: стояки в ванной и туалете(может протекать несколько этажей пока не упрётся), подключения стиральной и посудомоечной машины в т.ч сливы, кабельные каналы в стенах (если есть), при этом растекание может быть очень разным: вдоль плинтусов, под ламинатом, под стяжкой и т.д. Наименее вероятной видится протечка труб из сшитого полиэтилена, я так понимаю разводку отопления ими делали? Данные трубы очень надёжны в отличии от того же металлопласта, используются в системах тёплых полов и протечки если бывают, то в местах присоединения. Но тут есть вопросы: 1. Опрессовка про которую написано, повторная(после протечки) или первичная (перед заливкой стяжки)? 2. Чем обусловлена опрессовка 10Бар, допустимо ли это давление для данного типа труб? Если остались обрезки можно на них посмотреть. 3. Ты сам видел, что давление не падало в течении 3х часов? Дело в том, что при опрессовке таких систем(в отличии от целиком металлических) давление обычно падает в течении нескольких часов(если конечно система не заполнена наполовину воздухом) и приходится подкачивать, связано это с распрямлением и раздуванием пластиковых труб, через какое то время падение давления прекращается и система может стоять без падения давления месяцами. 4. Чем обусловлено использование гофры? И тем более РАЗРЕЗНОЙ гофры? В разрез могут попасть посторонние включения от стяжки, цементное молочко и.т.д. Про удельное давление и повреждение трубы о посторонний предмет из-за радувания, наверно понятно (достаточно положить на бетонный пол камушек и наступить на него голой пяткой). В любом случае если в системе есть утечка, то ПРАВИЛЬНАЯ опрессовка её покажет, а дальше отключая "лучи" будет понятно где косяк и уже тогда надо принимать решение о дальнейшем ремонте. |
Цитата:
Цитата:
Обрезков нет. Труба REHAU Stabil Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
|
Ну вот:confused::confused:.а что вот........ чудес то не бывает: вода дырочку найдет:o:o:o
|
Да, видимо дырочка только при высокой температуре раскрывается.
Ну или сам насос сдулся. |
Насчет "дырочки" и температуры жижи в трубе-тоже вариант.
|
Вложений: 1
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Из всего вышеизложенного становится ясно, что протечки не связаны со скрытой прокладкой труб. Цитата:
Течь появляющаяся с изменением т-ры, скорее всего прокладка в "американке" или использование не соответсвующих материалов при герметизации резьб, например Фум ленты. В любом случае в вашей системе это всё на виду. |
Именно по-этому большинство людей продолжают ставить эти эвро-пластиковые трубы поверх пола, вдоль стены - дабы потом, если вдруг-что - просто и быстро исправить, а не вскрывать пол и переделывать заново афигенно дорогостоящий ремонт пола.
Что я и сделал. Да, может не по фен-шую, зато видно что и как. К примеру (неудачному, но в тему) потёк теплый пол в кухне на 4й год после установки. Так я хоть ничего не делаю, а просто отсоеденил тёплый пол от общего отопления (пластиковые трубы идущие вдоль стены снизу). |