31.03.2021, 09:45
|
#987
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
Сообщение от Котослон
Это всего лишь задача. Цепь замкнута на землю, через нагрузку в виде лампочки, которая включена параллельно
вольтметру. Вместо вольтметра и лампочки можете нарисовать человека. Тогда амперметры покажут?
|
Я так понял, что задачи решать ни кто не любит.
Дорисовал фиолетовым путь тока в случае обрыва нуля, поскольку цепь последовательная, то ток на амперметрах будет одинаковый. УЗО не отключит (скорее всего, если только не сравнивает пики синусоиды), далее на всех заземленных корпусах появится напряжение, примерно равное фазному 240В.(Если будет включен какой ни будь потребитель, например лампочка.)
Соответственно человек принимающий душ, в момент обрыва нуля, попадёт под напряжение и погибнет.
По этому не стоит соединять заземление(зеленый) и ноль(синий).
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
31.03.2021, 10:09
|
#988
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2013
Адрес: Чехов
Сообщений: 77
|
Ну в теории при таком раскладе узо всё таки сработает. надо пробовать)))) Конечо земляной контур это надёжнее. хотя тоже может "отгнить" сомневаюсь что кто то в домашних условиях его кто то постоянно поверяет.
|
|
|
31.03.2021, 10:10
|
#989
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
Котослон
Нет профи на форуме похоже.
Вот о заземлении и занулении, землю и ноль соединяют ...правда обрыв ноля не рассматривают.
https://zen.yandex.ru/media/elektrik...274d488064e4a4
PS: пока писал профи подтянулся
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
31.03.2021, 10:34
|
#990
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
В статье все правильно расписано, вопрос в том, где рабочий и защитный ноль разделяются.
На современных линиях электропередачи нейтраль может быть заземлена на каждом столбе, и если с такого столба взять два нуля, то будет все ок.
Цитата:
Сообщение от worder
Ну в теории при таком раскладе узо всё таки сработает. .....
|
Почему? Если УЗО срабатывает по разнице токов.
Цитата:
Сообщение от worder
Конечо земляной контур это надёжнее. хотя тоже может "отгнить" сомневаюсь что кто то в домашних условиях его кто то постоянно поверяет.
|
Ну отгниёт, это плохо конечно, но при наличии УЗО не будет смертельно опасным.
Ниже фрагмент из статьи которую привел Владимир.
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
31.03.2021, 10:35
|
#991
|
Новичок
Регистрация: 08.12.2013
Адрес: Чехов
Сообщений: 77
|
UnVo к #980 Зелёный нужен! У Вас у потребителя ноля на корпусе нет! Фаза просочилась на корпус и Вас будет потряхивать при прикосновении к оному.....при наличии зелёного узо сработает 100%
не...ну нормально подискусировали!!!! Вроде всё по теме. Всем спасибо
|
|
|
31.03.2021, 10:40
|
#992
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
Михаил
У меня так и есть, нейтраль заземлена на столбе. Но к дому подвели три фазы и ноль...на вопрос: а что заземления нет? ответили надо штыри забивать
PS; хорошо я не понимаю...промолчал
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
31.03.2021, 10:50
|
#993
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Хотя бы так. До УЗО категорически нельзя делать ответвления.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
31.03.2021, 10:59
|
#994
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
31.03.2021, 11:55
|
#995
|
Завсегдатай
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Ногинск, Следово
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
Сообщение от vim
Михаил
У меня так и есть, нейтраль заземлена на столбе. Но к дому подвели три фазы и ноль...на вопрос: а что заземления нет? ответили надо штыри забивать
PS; хорошо я не понимаю...промолчал
|
Тут тоже , все не просто, если кинуть от столба два нуля, то работать как защитный ноль будет. Но по факту, заземление нейтрали на столбах сделано для того, чтобы на нейтрали, в случае обрыва не возникало линейного или фазного напряжения, что бы защитить потребителей от серьёзных аварий. Ни кто эти заземления не проверяет на соответствие заземляющему контуру, соответственно и использовать как защитный контур не разрешают. По этому и заставляют в частном доме делать свой контур заземления.
Цитата:
Сообщение от UnVo
Хотя бы так. До УЗО категорически нельзя делать ответвления.
|
Всё правильно, ниже в видео, которое выложил Владимир все подробно рассказано.
__________________
̶N̶e̶w̶ ̶A̶c̶t̶y̶o̶n̶,̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶1̶4̶9̶ ̶л̶.̶с̶.̶,̶ ̶М̶К̶П̶П̶,̶ ̶2̶W̶D̶,̶ ̶2̶0̶1̶2̶ ̶
N̶N̶A̶ ̶G̶2̶0̶D̶,̶ ̶A̶K̶П̶П̶,̶ ̶A̶W̶D̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶
Haval F7 T+
|
|
|
13.04.2021, 08:57
|
#996
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Всё равно делаю радиатор для душа (#936). Надо выполнить два условия: 1) радиатор ниже бака, 2) забор воды из дна бака, а выход подогретой воды выше. Тогда должны отработать два закона: 1) сообщающихся сосудов, 2) холодная вода идёт вниз, а теплая вверх.
ТЭН использовать для меня не вариант. Участок на склоне и до душевой кабины надо метров 20 электропроводки тянуть, стрёмно. Кому интересно - отчитаюсь по результату, остальным - всё равно отчитаюсь.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
13.04.2021, 10:50
|
#997
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Пустой покрашенный радиатор просто лежит на солнце. Температура воздуха +7. Дует холодный ветер. Поверхность радиатора чуть теплее.
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
13.04.2021, 12:44
|
#998
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
Я так понимаю отверстия внизу ящика, сверху ящик открыт пока. Хорошо закрыть стеклом или плёнкой..... а вдруг вода закипит . Плохо одно,что радиатор вмещает литров 5-8 наверное. Литров на 50 бы, двоим ополоснуться заглаза
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
13.04.2021, 13:47
|
#999
|
SYClub Russia ClubCard
Регистрация: 12.05.2012
Адрес: Краснодар
Сообщений: 5,382
|
Вопрос: не будет-ли забиваться радиатор солями жесткости от проточной воды(без фильтрации) при нагревании?!
Как это происходит с теми-же форсунками омывателя стекла, при заливке в бачёк воды из под крана.
|
|
|
14.04.2021, 06:37
|
#1000
|
Завсегдатай
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,208
|
Ящик будет закрыт поликарбонатом. В радиаторе 18 трубок, диаметром ~0.8см. Трубки все расположены параллельно. Объём радиатора - это по сути суммарный объём этих трубок ~2.5л. Вся идея в том, что эти 2.5л горячей воды будут непрерывно поступать в верхнюю часть бака (200л), а снизу из бака будет поступать холодная вода в радиатор, подогреваться и снова наверх.
Если естественной циркуляции не будет (или будет, но слабая), у меня есть еще возможность организовать принудительную циркуляцию насосиком на солнечной батарейке. Я вовсе не исключаю, что это всё мой бред). Но надо же что-то на работе делать перед дачным сезоном...
__________________
Дорестайл NA, 06.2013, Elegance+ (бензин, 149лс, AWD, 6А/Т), пробег 91000+
|
|
|
14.04.2021, 09:17
|
#1001
|
Завсегдатай
Регистрация: 27.09.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 3,368
|
Цитата:
Сообщение от UnVo
ТЭН использовать для меня не вариант. Участок на склоне и до душевой кабины надо метров 20 электропроводки тянуть, стрёмно. .
|
Труба пнд в землю, чем не вариант
У меня все провода в земле, не люблю когда "сопли) висят над головой
__________________
New Actyon Diesel AWD AT Luxury/+79161346492
|
|
|
14.04.2021, 10:33
|
#1002
|
Сангёнговодовед
Регистрация: 04.11.2013
Адрес: 77
Сообщений: 18,305
|
У меня вот какая технология экономии электроэнергии: сначала воду закачиваю в пластиковые бочки(стоят на улице на солнце), а с бочек уже в душевой бак. Примерно: вода в колодце 5-7 гр, в бочке уже 20гр, остаётся нагреть до 40-50 гр.
Конечно не всегда так получается , тем не менее стремлюсь к этому
PS:хотел купить кубовую емкость...говорят она только к концу лета нагреется , типа лучше бочки 5 по 200 чем одна 1000л
__________________
NNA2013 C3G2M05 МЭН+IVECO За Державу обидно!
|
|
|
14.04.2021, 10:40
|
#1003
|
Завсегдатай
Регистрация: 04.08.2015
Адрес: тольятти
Сообщений: 3,540
|
на ютубе об этом много проектов, я читал интересовался. там ребята закипячивают воду и взрывают систему, если нет защиты, или сообщения с атмосферой. а вообще работать будет, но надо накопитель и циркуляцию в любом виде.
__________________
New Actyon 12 год G20DF (149) 6A/T 4WD - Тольятти. Цепь CZ, натяг СС,лейка на цепь,
ступицы разборные. Регулируемые задние тяги колес. ПРОДАН.
Рено Каптюр 4ВД, автомат, бензин 2 литра 145 лс. ГБО OMVL
|
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|